bencede 1970 model trafo miadını doldurmamıştır trafosuna göre değişir eğer elinizde gerekli ekipman varsa kendinizin eger yoksa dışarıdan bu işlerle uğraşan bir firmadan destek almanızı tavsiye ederim trafonuza birdizi elektriksel ve trafo yagından yağ numunesi alarak yağın kimyasal testleri yapılarak sonuca ulaşılır bucholz rölesi yapısal olarak bildiğiniz üzere icinde yağ dolu olan ve yağın icinde bulunan ikiadet şamandıra ve (ihbar ve açma) tüpün içinde bulunan yağ haznesinden bağımsız manyetik olarak şamandıralar tarafından kontrol edilen kontaklardan ibarettir trafo buchozdan önce ihbar sinyalini alır buchozdan businyallerin gelme sebebleri 1) trafo yağı değiştrildiginde trafonun yağ havasının gerekli noktalardan petek tapaları ve bucholz üst noktası vb bunun sizinle alakası yok
2) trafoda çok ciddi bir yağ kaçagı yagın seviye kaybetmesi bu pek sık görülmez
3) trafoda tank içinde (sargı ve nüvenin olduğu) sargılardan ve kademe şalteri ve bağlantılarından dolayı bir arklaşma olabilir buda gazlaşmayı artırarak birbasınçla buchozun içindeki yağı yağ genleşme tankına iter bunu anlamak için bir gerekli elektriki testler yapılır
%pf dc izolasyon ,dcdirenç,ac izolasyon,sarım oranıvbdaha sonra numune alınan yağın elektriki ve kimyasal testleri yapılır önce trafonuzun gerekli testlerini yapın bunlar size yol gösterir örnek yağ içindeki yüksek asetilen miktarı trafoda arklaşma olduğunun göstergesidir bu yağın elektriki ve kimyasal testlerinde yağın %pf,delinme testi,yağ rengi, vizkozite spesifik grevite,hidrojen,metan,etan,etilen,asetilen,korbon monoksit,karbon dioksitgibi gazların oranlarına bakılır bunlara göre yorumlar yapılır.