buderusun logamax modelı kombımız calıstırldıktan sonra atesleme yapıyor ancak yanma olmuyor ve butun ısıkları yanarak arızaya gecıyor sıcak su acıkkende boyle petekler acıkkkende boyle kartın arızalı olmadıgı soylendı kontrole gıttı cunku acaba sebebını bılen veya daha once boyle bırseyle karsılasan oldumu
selamlar
kart arızalı değilse
1- gaz yoktur
ocaktan gaz olup olömadığını kontrol et
2-gaz valfi bozulmuştur.
kapağını aç ateşleme yapacağı sırada gaz valfinin açılma sesi geliyormu kontrol et açılma sesi yoksa gaz valfi bozuktur.
3- ateşleme bujileri ucu yanlış yere dönmüştür.
gaz çıkış bölümüne dönük olmalı
4- çok zor bir ihtimal ama fan aşırı hızlı olup gazı süpürüyor olabilir.
5- gaz filitresi veya vanaları kapalı olabilir
6 yanıyorda sönüyorsa iyonizasyonla ilgili sorun vardır buda ya kart yada bujiden olur.
kolay gelsin