bence en büyük hata serpantinin yeri
bacaya serpantin konmaz asıl konacak yer baca dik çıkmadan dirsek ile yatay olarak kazandan kurtarılır yatay gelen baca borusu kare bir muhafaza içine alınmış serpantinden geçerek tekrar dikey hale getirilerek dışarı verilir genel adı ise eşanjördür detyalı bilgi verebilirim
Bildiğim kadarı ile zaten siz eşanjör veya serpantinden 60 derece üstü su zaten geçiremezsiniz geçirmemelisiniz bunun faydası olduğu kadar zararıda var şöyleki
kazana diyelimki baca çıkışından suyu ısıttınız enerji kaybını önlemek için peki baca aşırı ısınıp hem daha yüksek derecede suyu verecek buda artı basınç demek aksi durumda kazanı patlatabilir diğer önemlisi ise kazan geniş bir haçme sahip peki serpantin öylemi bu sefer serpantin kazan dan önce patlayacaktır burada 2 önemli husus meydana çıkar birincisi serpantin kazan değildir sadece brülör 1 saat gaz harcayacağına 30 dak harcar 2 cisi ise her şey serpantin ile bitmiyor sizin baca çıkışında eşanjöre baca bağlantınız çift olmalı 1 tanesi direk serpantine diğeri ise piston kontrolü ile klepe yardımıyla byypas edilerek direk atmosfere klepe eşanjöre su giriş ve çıkış sıcaklıklarını kontrol eden pt100 prosesi ile yapılmalı yani biraz komplex
sonuç olarak serpantindeki istenilen sıcaklık terlemeyede sebep vermeyecektir dolayısı ile drenaja yada farklı uğraşlara sebep kalmayacaktır zaten ekonomizer resimindeki kapatılmış kısım byypas olan klepe kontrolü sağlanan yer aslında