Busbar Çıkış Kutusu Patlaması

Bunun cevabı çok basit resimlerden çok açık görünüyor. Kapaktaki kontakların ucu yanmış iki ihtimal var 1- ya yük altındayken şalteri kapamadan kapağı açmış vaya kapamışlar. Oysa bu kutuları bizde kullanıyoruz kullanım broşürüne bakarsanız şalter on konumunda kutu kapağı açılmamalı , kapak açıksa kapatılmamalı. Yük açıkken kapağı kapatırsanız daha kontak uçları kontağa girmeden aynı bu şekilde yanacaktır. 2- Yada kutu kapağı kapalı zannedilmiş kontaklar içeride zannedilmiş ama iyi kapatılmadığı için kontaklar az girmiş sonrada yükü açınca gümlemiştir. Yoksa aylarca çalışıp sadece değişim esnasında bu oluyorsa tek açıklaması budur resimlerde bunu doğruluyor zaten.
 