Kolon hattı olarak busbar kullanan projelerde genelde priz ve aydınlatma konut pano beslemeleri için ayrı, mekanik besleme için ayrı busbar kullanılıyor. Tek busbar hattı kullanılmasının bir sakıncası mı var? Teşekkürler.
 
Öyle bir zorunluluk yok.Akım taşıma kapasitesi içerisinde kalmak ve ayrım noktalarında koruyucu ! kullanmak şartiyle,tek bara sistemi kullanabilirsiniz.Bu konu,devrelerin ayrı yapılması düşünülen yerler için olabilir.
 
Son düzenleme:
Bu konuda çok değişik uygulamalar olsada , özellikle yangın anında çalışması gereken pompalar , basınçlandırma fanları , egzost ve taze hava fanları , jet fanlar vs. cihazları besleyen panoların busbar haricinden direk ana panodan beslenmesi önemlidir. Bunun dışında kalan kısım , tamamen ekonomi sağlamaya veya konfor sağlamaya yönelik tasarımlardır.
 