Merhaba Hocam,
Öncelikle sorduğunuz soru değişkendir. Kesin şu sıcaklıkta çıkar diye bir sıcaklık kullanamayız. Etkileyen birçok parametre vardır.
Size "coolpack" adlı simülasyon programını önerebilirim. Bu programda dinamik simülasyon var. Onu kullanabilirsiniz. Programın bilimsel geçerliliği vardır.
https://www.ipu.dk/products/coolpack/
İyi çalışmalar.
Merhabalar hocam,
Tam net bir değer söyleyemesekte az çok olması gereken değer bellidir. Mesela bir soğutma sisteminin olması gereken basma sıcaklığı maksimum dış hava sıcaklığının en az 10 - 20 C derece üzerinde olmalıdır ki o kondenser ısıyı dışarı atabilsin. Dış hava sıcaklığını 38 - 40 C derece alırsak kondenzasyon ortalama 50 C derece civarlarındadır.
Atık ısının miktarı ise dolabın büyüklüğü ile belirlenebilir. Kompresör etiketindende ilerlenerek bu kondenserden atılan maksimum ısıyı bulabiliriz. Amacınız buradaki ( kılcal değilde kondenserden) atılan ısıdan fayda sağlamak olduğunu anlıyorum. Kılcalımız bizim basınç düşümünü sağlıyor. Eğer biz buzdolabında kompresör çıkışında bir ısı eşanjörü kullanırsak ve sonrasında ana kondensere bağlantısını sağlarsak bu ısı eşanjöründe kompresör kapasitesine yakın bir enerji sağlayabiliriz. Atılan ısıyı bu eşanjörle su ısıtmakta kullanabiliriz. Mesela orada uygun bir dizaynla 1 litre kadar bir kabta 40 - 50 C derece sıcak su üretilebilir düşüncesindeyim.
Detaylı hesap için kompresörün kalorik değeri üzerinden ilerleyip 1 litre suyu ne kadar sürede ısıtabileceğini bulabiliriz.
Bu durum kompresörün termostat sayesinde durup kalkmalarınıda hesaplamak gerekir.
Örnek Embraco EMT6160 model kompresörü inceleyelim.
Ekli dosyayı görüntüle 64745
Bu kompresöre ait bilgi dökümanı aşağıda ektedir. Kompresör 1/4 beygirlik 736 watt soğutma kapasitesine sahip bir kompresördür. Bu kompresör konsenserden üzerine artı olarak sargı sıcaklığıda dahil ısı atar. Yani 736 watt + kompresör ısısı. Tabi bu değer kompresör tam kapasite çalışırken. Biz bu ısıdan faydalanabiliriz.
Saygılar.
Merhaba Hocam,
Tam ne yapmaya çalıştığınızı açıklarsanız , daha faydalı olur. Tübitak projesi mi yazıyorsunuz? Yoksa biten bir projenize sonuç raporu mu yazıyorsunuz? Birde öğrencilerinizin seviyesi (lise,ortaokul) nedir?
İyi çalışmalar.
Teşekkür ederim cevabınız için.@frezmb, sayın hocam amaç kayıp ısıyı geri kazanmaksa onun yerine kullanım sırasına göre bulaşık makinesinin, çamaşır makinesinin ve fırının kaybettiği ısı enerjisini geri kazanmak çok daha verimli olacaktır. Malum buzdolaplarında gerektiğinde buz eritmek için içteki rezistans çalışarak buzu eritir. Eriyen buz arka tarafta motor kısmında bir çanakta toplanır ve bu çanak da ya motorun üzerindedir ya da bahsettiğiniz ısınan gaz boruları içersinden geçerek biriken suyu buharlaştırarak suyu tahliye etmiş olur.