merhaba arkadaslar.
Buzluk tipi klimada çiğ yapmış sekılde dısarıya hava ufluyor.
odayı bır anda soguttugundan dolayı suphelenıyorum.Manometre ile gazına baktıgımda 8 bar gözüküyordu.Gazın kaç bar olması gerekıyor ? 27000btu klimada.Ve ayrıca klımada su sızıntısı vardı tavayı kontrol etmelıyım sanırım.
yardımcı olursanız sevınırım.iyi günler.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Drenaj hattını kontrol etmelisiniz. tıkalı ise hiçbir çözüm bulamazsanız ucundan benzin çeker gibi hava çekmelisiniz tıkanıklık açılana kadar. Ama dikkat edin ki,su vs. yutmayın.
merhaba arkadaslar.
Buzluk tipi klimada çiğ yapmış sekılde dısarıya hava ufluyor.
odayı bır anda soguttugundan dolayı suphelenıyorum.Manometre ile gazına baktıgımda 8 bar gözüküyordu.Gazın kaç bar olması gerekıyor ? 27000btu klimada.Ve ayrıca klımada su sızıntısı vardı tavayı kontrol etmelıyım sanırım.
yardımcı olursanız sevınırım.iyi günler.
dostumm sorduklarına sıra ıle cevap vermek gerekırse
ciğ sıs şeklınde dışarıya hava vermesı cıhazın soğutduğunu soğutulan ortamında aşırı nemlı olmasından kaynaklanır... pastane kuafor berber gıbı alanlarda sık sık gorulur.. tamemen fızıksel bır olaydır vede NORMAL dir...
gazına gelınce gazın hangı cıns olduğun belırtmemissınız...eger cıhaz r 22 ıle calışan bır cıhaz ıse 8bar cok yuksek tabı olcum yaptığınız noktanın emiş hattı olduğunu duşunursek.... eger r 410 ıse gaz cınsı normaldır..
son olarak klımalar buzluk tıpı olarak adlandırılmazlar......
duvar tıpı (splıt),salon tıpi, kaset tipi ,gızlı kaset,portatıf ,tavan,yer-tavan,pencere tipi klıma olarak sınıflandırılırlar.. su kacağı konusu ıse araştırışlıp bulunması gereken bir konudur
sevgiler
hakan