Entes in üç fazlı rölesinde c/k oranı direkt olarak girilemez. diger rölelerde direk olarak girilebilir. entes bu bunu dolaylı yoldan hesaplar.
hesaplama mantığına gelince;
ilk kademe kondansatör gücüne göre (QC1 ) ve
akım trafosu çevirme oranına (k )göre,
formulsel olarak;
röleyi işleme geçirici akım değeri
Ici = C/k = 0,6/(1,732... x 400) x (Qc1/k)
yukarıdaki formulde QC1 i değiştirerek entes rölenin c/k sını ayarlayabilirsin. Akım trafosu oranıyla fazla oynamassan eyi olur.
diğer soru ise,
Entes üç fazlı rölede, otamatik kapasite gücünü tanıtırken akım trafosu oranına göre tanır. bu yüzden örneğin 600/5 lik bir oranda 1,5 KVar i tanıtamazzssın en düşük 2,5 Kvar tanır.
örnekle açıklayayayım sana entesin yediği haltı
akım trafosu oranı 600/5 = 120
ilk kademe kondansatör gücü: 1Kvar
üç fazlı ossun bide
C/k= [0,6/(1,732.. x 400)] x (1000/120) = 0,007217....
gördüğün gibi tutupta bu oranlara göre 1kvarlık takarsan c/k oranın çok küçük olur ve anahtarlma sayın inanılmaz artar röle ve her akıllı insan bunu istemez sana izin vermez dolayısıyla senin taktığını tanımaz tanıttırmaz. okey to.
genellikle C/k oranı 0,1 ile 0,3 arasında seçilir veyea entese göre seçtittirilir.