Sadece hat direncini ölçerek bir sonuca varmak doğru bir yaklaşım değil.
Hat direnci; Transceiver iç dirençlerine, Node sayısına, kablo direncine, ortam sıcaklığına vb bağlıdır.
Sonlandırma direnci olmadan da haberleşme devam edebilir. Bu; Transceivera, node sayısına, haberleşme hızına vb bağlıdır.
CANOpen gibi bir protokol değilde, standart CAN haberleşmesi veya özel bir protokol kullanılıyorsa, arıza kodları yayınlanmayabilir veya farklı anlamlarda olabilir.
Hat kısadevre olduğunda haberleşme mümkün değildir, fakat düşük hızlar ve kısa mesafelerde H veya L koparsa haberleşme devam edebilir. CRC hataları oluşacaktır ve kısa sürede Error counterları dolacaktır. Yazılımsal ve/veya donanımsal tedbirler alınmışsa, senaryoya göre silence, bus off, restart vb gibi bir aksiyon alınabilir.
En sağlıklı yöntem; Bir canbus sniffer ile ( Çin malı Sealea snifferlar gayet güzel iş görür) ile telegramları dinlemektir. Haberleşme kriptolanmamışsa her şey ortadadır.