Canbus Haberleşmede Farklı İnvertör Seçimi

magi

Üye
Katılım
11 Mar 2007
Mesajlar
158
Puanları
1
Yaş
40
Merhabalar

makinemizde LUST marka invertör kullanmaktayız.Ancak bu inverörün üretimi durmuş durumda.PLC invertörler arası canbus haberleşme sistemi mevcut.ben bu lust invertörün yerine yaskawa invertör kullanmayı düşünüyorum.Nasıl adapte ederim.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Merhabalar

Adapte etmek biraz zor olacak. Öncelikle PLC programına sahip olman lazım. Elindeki sürücünün haberleşme dosyalarını bu programa adapte etmelisin. Eski sürücü dosyalarını silip adresleri yeni sürücü ye vermen gerekiyor. Sürücü ye hangi verileri yazdırıp okutuyorsa aynı parametreleri sürücü tarafında haberleşme ayarlarında yapmalısın.

iyi çalışmalar
 
Eğer DS402 CanOpen Profili kullanıyor ise çok problem çıkmaz. Sadece sürücünün .eds dosyasını değiştirebilirsin. Ancak PLC tarafı çok önemli DS402 olarak değilde Control Word ve Status Word e harici fonksiyonlar ile okuma yazma yapılıyorsa iş biraz zor. Ama imkansız değil.
 
PLC 'Den maalesef programı okuyamıyoruz.İmalatçı izin vermiyor.
 
O zaman yüksek ihtimalle olmayacaktır.
 