Merhaba sayın Hakan Önder,
Öncelikle yapmanız gereken güç kaynağının sisteme ne kadar cap. reaktif verdiğini tespit etmelisiniz.
Bunun içinde diğer yükler devrede yok iken sayaçın 8.8.0 bölümünden endeks almanız lazım.
Değeri tespit ettikten sonra o değer kadar bobin sardırın.
Bu bobini baraya w otomatlar ile direk bağlayın.Tedbir amaçlı bobinin üzerindeki termistörü mutlaka kullanın.
Zorunlu olmadıkca bobini sakın reaktif rölenin kontaklarına bağlamayın(bunu güç kaynağınız sabit olduğu için söylüyorum).
Eğer değişken cap. yükleriniz olsa idi kademeleri kullanmak mantıklı olurdu.
Sizin bu yük profiline göre SVC tarzı röle kullanmanıza gerek yoktur.
Kolay gelsin.