Özgül direnç ölçümü 4 çubukla yapılır.Ölçü
aletinizde 3 bağlantı terminali var.İnceledi-
ğimde,sadece AC-DC gerilim ve toprak diren-
ci ölçtüğünü gördüm.Eklediğim bilgilerim ya-
rarlı olduğunu umarım.Ölçüm yaparken % 62
kuralı mutlaka uygulanmalı.Ölçümün kesin
doğru olduğundan emin olmak içinde % 52
ve % 72 ölçümleri tekrarlanmalı.Güle güle
kullanın,hayırlı olsun.EP birleştirilerek,tek
çubuklu ölçümde yapılabilir ! .Oraya sonra
geliriz .
Ölçü aletini,ölçü yapacağınız e-
lektrod yanına götürmeniz halinde 2 çubuk
işinizi görecek.Öneml bir hususta,çubukla-
rın aynı eksen ! doğrultusunda olmasıdır.Öl-
çüme başlarken ilk yapmanız gereken top-
rak voltajı ölçülmelidir ( ilk kademe o ).Eğer
20-25 volttan büyük değer görülürse,çubuk-
ların yeri değiştirilip bu değerin mümkün
olan en küçük değer olduğuna dikkat edil-
melidir.Aksi halde,göreceğiniz değer yanlış
değer olacaktır.