hayırlı işler kolay gelsin chillerde su giriş ve çıkışla ilgili sorun yaşıyorum 2 basma 2 dönüş olmak üzere 4 adet pompa mevcut basma da 1 tane pompa arızalı her türlü kombinasyonu yapmama rağmen ve pislik tutucuların temizlenmesine rağmen delta p 2 bar dan fazla oluyor ve bu durumda delta t yi çoğaltıyor başka neler yapmam gerekiyor fikri olan var mı acaba?
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Şöyle anlatayım abi sistemin pompalar kapalıyken gidiş ve dönüş 2 bar pompa çalıştırılınca chiller girişi 5 bar çıkışı 1-2 bar oluyor . Chiller çalıştırılınca da çıkış suyu soğuyor fakat dönüş tarafı cok zor düşüyor aradakı fark 10 dereceyi geçiyor
Şöyle anlatayım abi sistemin pompalar kapalıyken gidiş ve dönüş 2 bar pompa çalıştırılınca chiller girişi 5 bar çıkışı 1-2 bar oluyor . Chiller çalıştırılınca da çıkış suyu soğuyor fakat dönüş tarafı cok zor düşüyor aradakı fark 10 dereceyi geçiyor
Dt genelde özel bir cihaz değilse 5°C dizayn edilir. Fark basıncı da cihaz evaporator tipine bagli olarak 40 kpa ile 90 kpa arasında fark basıncı olur.
Sizde Dt bu kadar yüksek ise suyunuzun yeteri kadar dönmediğini düşünüyorum.
Emin olmak için evaporator hattı üzerinden debi ölçümü yapabilirseniz yada destek alıp yaptirirsaniz iyi olur. Çünkü verdiğiniz verilerde terslik var. Fark basıncına göre suyunuz çok hızlı dönüyor. Fark sıcaklığına bakarsanız suyunuz çok yavaş dönüyor.
Durumun netlesmesi için tesisatı projeyi incelemek ve muhtelif noktaları kontrol etmek gerekiyor.