Twidoda tanımladığım %MW0 değişkenini citect üzerinde adres kısmına 400001 olarak belirtince sorunsuz veri işleyebiliyorum fakat twidoda tanımladığım %MW0:X0 şeklindeki memory word bitini görmek için Citect üzerinde adres kısmına ne girdiysem sıfırıncı biti tanımadı. Adres kısmına ne girmem gerektiğini bilen varsa ve yazarsa memnun olurum.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
----------------------------------------------------------------------------------
Orn: MW1 = %MW1 tag name
((MW1) bitAND 0x0002)
----> Bu ifade %MW1:X1=1 anlamına gelir. Böylelikle 1 MWord ün bitlerine tek tag ile erişilebilir.
-----> bitand sonrası 0x0002 yerine erişelecek bitin hexadecimal karşılığı yazılmalıdır.
'MW1'in 0.bit = 1 ise:
((MW1) BitAND 0x0001)=1
'MW1'in 1.bit = 1 ise:
((MW1) BitAND 0x0002)=2
'MW1'in 2.bit = 1 ise:
((MW1) BitAND 0x0004)=4
-----------------------------------------------------------------------------------
6.1 versiyon kullandığım için bu sorunu yaşıyordum. 7.2'de bu sorun yok zaten.