Merhaba arkadaşlar ,

120 x 180 bir cnc routerim var 2.2 kw , 12 nm enkoderli Step motorlara sahip
X ekseni hariç bütün eksenler kramayer sistem ve 12nm

Sorun şu : makina delme kazıma gibi işlemleri daha sorunsuz yaparken kesme adımına geçtiği zaman . (eksenlere biraz daha fazla yük bindiği zaman diyelim) step motor birden devre dışı kalıyor. Bunu sadece Y ekseninde çalışan motorda yapıyor. Birden kesime dalıyor ve herşeyi mahvediyor. Makinanın başından ayrılmadan kesim yapamıyorum iyice can sıkıcı olmaya ve aşırı fire vermeye başladık .
Bir sorun daha : Makina topraklamaya bağlandığı anda şartel attırıyor.
Özetle Y ekseni devamlı hataya düşüyor ve topraklama yapıldığında makina kısa devreye düşüyor.

Yardımlarınızı bekliyorum , Niğdedeyim çevre illerde çözecek biri varsa beklerim ücreti mukabilinde
 
Koruyucu toprak şalter atıyorsa makina gövdesine kaçak olabilme ihtimali yüksek

Kontrol Programı nedir ?

X ekseni hariç demişsiniz ama Z ekseni demeliydiniz diye düşünüyorum. Genelde Z ekseni vidalı mil olur X ve Y ekseni krameyer olur.

Y ekseni çift motor mu tek motor mu ?

Makinayı hazır mı aldınız, kendiniz mi yaptınız ?

Makinaya ait görselde eklerseniz güzel olur bence.

Kesme işlemini yaptırırken yazdığınız parametreler makinanın kaldıracağından daha fazla ise hataya düşüyor olması çok normal.

Kestiğiniz malzeme nedir ? Kesme işlemi için yazdığınız parametreler nedir ? Daha detaylı bilgi verirseniz sorun daha kolay çözülür
 
Cevabınız için teşekkürler

Fotoğraf ekledim '' pano ve genel görünüm ''

Makina mach3 kontrol sistemi ile çalışıyor. Klasik bir yerli üretim cnc router

Kendim yapmadım amatör kartlar yok üstünde uzun yıllardır kullanıyorum ama aldığımdan beri hafif bir titreme ölçü kaçırma vardı ,

Makinayı temizledik o sırada bir kısa devre veya başka birşey oluşmuş olabilir. Sigorta attırma olayı bundan sonra başladı .

Sadece tek motorda Y ekseninde devre dışı kalma oluyor. Bu motorun kablosuna mı odaklanmalıyım ?

Yıllardır kullandığım makina 8 mm mdfye 3 paso versem bile hataya düşüyor. Bunun makinanın gücü ile bir ilgisi yok . Motorlar 12 nm oldukça güçlüler spindle 2.2 kw , uc yeni yani bu 8 mm kalınlığı tek pasoda kesmesi lazım ama bizim makina 2 pasoda , son zamanlar ise 3 pasoda zor kesiyor veya hataya düşüyor

Yardımlarınızı bekliyorum
 

Ekli dosyalar

  • WhatsApp Image 2022-06-30 at 11.54.37 (2).jpeg
    235 KB · Görüntüleme: 87
  • WhatsApp Image 2022-06-30 at 11.54.37 (1).jpeg
    196.1 KB · Görüntüleme: 68
  • WhatsApp Image 2022-06-30 at 11.54.37.jpeg
    203.1 KB · Görüntüleme: 78
  • WhatsApp Image 2022-06-30 at 11.57.00.jpeg
    297.3 KB · Görüntüleme: 111
Makinada kısa devre var o kesin . Nasıl bulurum ? Makinada bantlı yerleri tektek açıp gözle kontrol edeceğim bakalım . Motorlarda blandajlı kablo kullanılmamış düz kabloyla bağlamış sağolsun cnc yapan kişi . Bunun da etkisi olur mu titreme ve hataya düşme konusunda ?

Birde bunun dışında motor gücüne göre çok kolay hataya düşmekte .

Ben niğdedeyim boşluğunuz olursa gelin buyrun servis veriyorsanız eğer tamir edin ücreti mukabilinde
 
Panonun tasarımına hayran kaldım

Fotoğraftan mı öyle görünüyor bilmiyorum köprüye giden kabloları taşıyan hareketli kanal kırılmış sanki. Y eksenine giden kablolar sürekli hareket etmeye uygun kablolardan değilse kablolarla kırılma olmuş olabilir.
Dediğiniz gibi motorlar büyük olduğu için motorların gücüyle alakalı bir durum değil. Ya kablolarda kırılmalardan kaynaklı bir problem var yada mekanik bir sıkışma var makinada motoru ekstradan zorladığı için hata yapmasına yol açıyor.
 
Çok değerli yorumlar için teşekkürler , elimde flex kablo var aslında değiştirsem çözülebilir . dediğiniz gibi pano ve kablolama baya bi amatör . Ustamız Cebel süzme yoğurt ayarında bir süzmeydi o yüzden bu tür eksikler var
 
Sorunlarınızın ne kadarı çözüldü, şu anda sorun varmı? Size yardımcı olmak isterim
 
Sorunlarınızın ne kadarı çözüldü, şu anda sorun varmı? Size yardımcı olmak isterim
Çift stepper motorlu olan ekseninizin (X) doğru çalışnası ancak (Y) ekseninizde hatalı olma sebebi kablo çapı olabilir.
Motor sürücüler üzerinde akım ayarları var onların fotoğrafını çekerseniz yardımcı olunabilir.

Fotoğraflardan anlaşıldığına göre problem olan ekseninizdeki motor büyüklüğü ile çekilen kablollarda orantısızlık var, stepper motora gelen kablo çapının en az iki katına çıkarmanız bu konuda yardımcı olacaktır. Osilaskop ile bunu hemen gözlemleyebilirsiniz.

Tabi bu problem bütün eksenler için geçerlidir.
 
Güç kaynagı hatası ve amer yetersizliği gibi anladım ben
 