s.a arkadaşım bir sorum var size kompazasyon panosunu düzeltme ile meşguldum panonun başına gittiğimde akım trafo ucları yanlış girilmişti roleye ( rg3-12c entes ) bunu düzelltikten sonra kompazasyon yapmaya başladı akım trafosu 400 / 5 ti ve oranı 80 olarak girdim yani diğer ayarları normal olarak yaptım cos q 1.000 e ayarladım ve role 1.000 gayet karalı çalışıyor r s t fazlarına ayrı ayrı r 1.5 s 1.5 t 1.5 kvar ve 1.5 klvar trifaze kondanstatör bağladım diğer kalan kondanstatörlerim tamamı 3 klvar benim burda takıldığım nokta cos q 1.000 ayarladım sizce bu normalmi kullanılan bütün araçlar kaynak makinesi lambalar vinç cos q 996 yaptığımda role sürekli kararsız çalışıyor acaba neyapmam gerekir cos q 1.000 veya 996 mı ayarlamam lazım şimdiden teşekkürler
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Akım trafo uçlarını düzelttikten sonra röleye tekrar auto set-up yaptırmanız gerekir. Güç akışını ona göre değerlendirip doğru kademeleri alması için.
Cosfi değerini de 1,000 da tutun. Zeten gecikme süreleri ile yeterince tolerans tanımış oluyoruz. Cosfi'yi 0,996 yaptığınızda bu tan 0,089 demek yani reaktif/aktif oran %8,9. Siz bu durumda röleye diyorsunuz ki benim reaktif/aktif oranımı %8,9'da tut. O da mevcut kademelerle bu oranı korumaya çalışıyor.
0.999 da rola kondanstatör seçimini tam yapamıyor yani cos q 1 olduğu zaman role kondstatör arayışında sürekli meşgul olmuyor ayrıca gelen fatura reaktif % 7 kapastif % 10 sizce nasıl
% 0 ceza oranını yakalamanız çok zor.Ayrıca,sayacın endüktif yazmaması halinde de ceza uygulaması ( sayacın hatalı olmadığını ispat etmeniz halinde ceza silinir ) olur.
% 0 ceza oranını yakalamanız çok zor.Ayrıca,sayacın endüktif yazmaması halinde de ceza uygulaması ( sayacın hatalı olmadığını ispat etmeniz halinde ceza silinir ) olur.
0.999 da rola kondanstatör seçimini tam yapamıyor yani cos q 1 olduğu zaman role kondstatör arayışında sürekli meşgul olmuyor ayrıca gelen fatura reaktif % 7 kapastif % 10 sizce nasıl
kapasitif biraz yüksek kondansatörlerin ömrü kısa olur rolenin devreye alma bırakma ayarlarını biraz değiştirirsen oda çözülür ind. iyi ama kolay gelsin iyi çalışmalar