Cosinüs fi hakkında ?

emodiyator

Profesyonel Üye
Katılım
13 Kas 2008
Mesajlar
2,978
Puanları
1,640
Konum
BİTLİS
selam arkadaşlar cosinüsfi ile ilgili bir sorum olacak indüktif yüklerde cosfiyi nasıl buluruz yada şöyle söyleyeyim cosfisini bilmediğimiz bir yükün cosfimetre olmadan gerçek cosfisini nasıl buluruz bunun pratik bir hesaplama yolu varmıdır mesela çektiği akımı çalışma voltajını direncini biliyoruz ama gerçek cosfisini nasıl bulabiliriz bulunabiliniyorsa cosfimetreyle ölçtüğümüzde aynı değerleri sağlıklı olarak alabilirmiyiz
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
N ( Güç ) = 1,73 x U X I X Cos q ( trifaze devre için ) .Formül bu.Buradan görüleceği üze-
re,Cosq ölçen cihazınız yok ise,güç ölçen cihazınız bulunması lazımdır.Sadece akım ve geri-
lim ölçerek,Cosq hesaplanamaz.
 
kurulu güçünüzde motor vb makinalar var ise motor etiket üzerinde cos fi yazar başka türlü analizör kullanarak yapabilirsiniz
 
mrn guzel kardesım sen cos anlamını bılıyomusun cos bulamazsın sadece degerlerını kendın ayarlarsın buda ancak grup kompanzasyonunda olur
 
Motor üzerindeki etiket değerleri,motorun tam yükünde çalışması halindeki değerlerdir.Bu
değerler,ölçüm yapılmadığı sürece,Cosq değeri olarak bir anlam ifade etmezler.
 
söylediklerinizden cosfi hesapla bulunmaz ancak analizör ölçülmesi ile bulunabilir diye anladım kendim deneyip şu sonuca ulaştım ve bunu sizlerle paylaşma gereği duydum gücü ve çektiği akımı verilen bir motorun cosfisini bulabiliriz şöyleki

W=736 I=2.5 A U=380 cosfi=?

1.73x380x2.5=1643.5

736/1643.5= 0.44 yani cosfi=0.44
bunu başka motorlarda da ölçerek yaptım hepsindede cosfi değeri doğru çıktı üstadlar buna ne der acaba
 

Fahri yetiş beyde zaten söylemiş formül gayet açık ve net burda gücü ve çektiği akım belli demişsiniz bunu etiketten okuduysanız güç değerinin mil gücü olduğunu motor etiketindeki verim değerinden çekilen elektriksel gücün bulunması gerektiği unutulmamalıdır. Çekilen güç aktif sayaç ile de belirlenebilir.
verim=Pçıkış(mekaniksel) / Pgiriş(elektriksel)

Pgiriş(elektriksel)=1,73x380x2,5xcosfi formülünden cosfi çekilebilinir.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…