selam arkadaşlar cosinüsfi ile ilgili bir sorum olacak indüktif yüklerde cosfiyi nasıl buluruz yada şöyle söyleyeyim cosfisini bilmediğimiz bir yükün cosfimetre olmadan gerçek cosfisini nasıl buluruz bunun pratik bir hesaplama yolu varmıdır mesela çektiği akımı çalışma voltajını direncini biliyoruz ama gerçek cosfisini nasıl bulabiliriz bulunabiliniyorsa cosfimetreyle ölçtüğümüzde aynı değerleri sağlıklı olarak alabilirmiyiz
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
N ( Güç ) = 1,73 x U X I X Cos q ( trifaze devre için ) .Formül bu.Buradan görüleceği üze-
re,Cosq ölçen cihazınız yok ise,güç ölçen cihazınız bulunması lazımdır.Sadece akım ve geri-
lim ölçerek,Cosq hesaplanamaz.
Motor üzerindeki etiket değerleri,motorun tam yükünde çalışması halindeki değerlerdir.Bu
değerler,ölçüm yapılmadığı sürece,Cosq değeri olarak bir anlam ifade etmezler.
söylediklerinizden cosfi hesapla bulunmaz ancak analizör ölçülmesi ile bulunabilir diye anladım kendim deneyip şu sonuca ulaştım ve bunu sizlerle paylaşma gereği duydum gücü ve çektiği akımı verilen bir motorun cosfisini bulabiliriz şöyleki
W=736 I=2.5 A U=380 cosfi=?
1.73x380x2.5=1643.5
736/1643.5= 0.44 yani cosfi=0.44
bunu başka motorlarda da ölçerek yaptım hepsindede cosfi değeri doğru çıktı üstadlar buna ne der acaba
söylediklerinizden cosfi hesapla bulunmaz ancak analizör ölçülmesi ile bulunabilir diye anladım kendim deneyip şu sonuca ulaştım ve bunu sizlerle paylaşma gereği duydum gücü ve çektiği akımı verilen bir motorun cosfisini bulabiliriz şöyleki
W=736 I=2.5 A U=380 cosfi=?
1.73x380x2.5=1643.5
736/1643.5= 0.44 yani cosfi=0.44
bunu başka motorlarda da ölçerek yaptım hepsindede cosfi değeri doğru çıktı üstadlar buna ne der acaba
Fahri yetiş beyde zaten söylemiş formül gayet açık ve net burda gücü ve çektiği akım belli demişsiniz bunu etiketten okuduysanız güç değerinin mil gücü olduğunu motor etiketindeki verim değerinden çekilen elektriksel gücün bulunması gerektiği unutulmamalıdır. Çekilen güç aktif sayaç ile de belirlenebilir.
verim=Pçıkış(mekaniksel) / Pgiriş(elektriksel)