cp 5512 pcı - card ile s7 -200 plc baglanamıyorum

muti09

Üye
Katılım
30 Eyl 2010
Mesajlar
16
Puanları
1
merhaba
yeni aldıgım cp 5512 pcı-card ile siemens s7-200 plc baglanamıyorum
plc programdan baglantı pc/ppı baglantısını degiştirdim
set PG/PC ınterface cp 5512 seçtigim halde haberleşemedim sizce nerde hata yapıyorum.:mad:
 
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
merhaba
yeni aldıgım cp 5512 pcı-card ile siemens s7-200 plc baglanamıyorum
plc programdan baglantı pc/ppı baglantısını degiştirdim
set PG/PC ınterface cp 5512 seçtigim halde haberleşemedim sizce nerde hata yapıyorum.:mad:

evet arkadaşlar bu konuda fikri olan varmıdır ?
 
arkadaşlar sorun çözdüm cp 5512 pcı beraber gelen kablo mpı kablo baglanabilye çalıştım olmadı
bu kabloyla münerik control 810d modüler için almıştım ,cp 5512 kartı s7-200 de profilbass özeliginde ayarlarını yaptım ve
profilbass kablosuyla denedim direk baglandı , sorum çözüldü
yardımcı olan tüm arkadaşlara teşekkürler .
 