merhaba,
1.hardware bağlandıktan sonra, boş bir plc projesi açın.açılan sayfada sol üstte "open" sekmesine tıkladığınızda , açılan kutucukta "from plc " diye bir buton çıkacak.ona tıklayıp upload edebilirsiniz.
2.bildiğim kadarıyla tc2 ile yazılan programı tc2 ile bağlanamıyorsunuz.
3.twincat upload işlemine izin verir ama bir şartla.program yüklendikten sonra sourcecode download işleminn yapılması gerekiyor.eğer bu işlem yapılmadıysa ( ki muhtemelen yapılmamış olabilir ) upload edemezsiniz.
ekrana herhangi bir bildirimin gelmemesi , mühendisin bir hatası olmakla beraber beckhoff un da dezavantajlarından biridir.siemens kullandıysanız bilirsiniz, hemen her şeyin alarmını oluşturup ekrana yazdırabilirsiniz ama beckhoff bu konuda biraz daha geri kalmış durumda.
bir kaç şey daha söylemek istiyorum.servo motor kontrolü bildiğiniz gibi çok da kolay olmayan bir iştir.özellikle Siemens falan kullandıysanız bilirsiniz servo motor sürmenin zorluklarını.beckhoff bu konuda çok iyi.servo kontrol gerçekten çok kolay ve en iyi yönü de bu.ama geriye kalan işlerde beckhoff u pek tercih etmem.basit bir örnek vereyim : siemenste plc stop da mı run da mı ledlerle görebilirsiniz.beckhoff da bu imkan yoktur.plc nin durumunu bile bağlanmadan göremiyorsunuz.bunlar basit detaylar belki ama çok önemli bence.
iyi çalışmalar,