Seviye Kontrol Uygulaması
Bir sitede su deposu bulunmaktadır. BaĢlatma butonuna bastığımızda Ģebekedeki suyu pompa motoru depoya basacaktır. Deponun doluluk oranı (%-P-u-0) ultrasonic bir sıvı seviye dönüĢtürücüsü tarafından izlenecek ve dıĢarıdaki sinyal lambalarını aktif hale getirecektir. Deponun derinliği 10 metredir. Su Ģebekesinde su yokken depoda hazır halde bulunan su bir su pompa motoru ile siteye aktarılacaktır.
Not: Bir basınç anahtarı Ģebekede su olup olmadığını tespit edecektir.
0 mV ................................. 2,5 mV.....................5 mV........................7,5 mV...........10 mV
0 8192 16384 24576 32767
64
0 2,5 5 7,5 10
Sayısal karĢılık:
10 mV için 32767 ise
7,5 mV için x
X = 7,5 x 32767 /10 = 24576
Sayısal karĢılık :
10 mV için 32767 ise
5 mV için x
X = 5 x 32767 / 10 = 16384
Sayısal karĢılık :
10 mV için 32767 ise
2,5 mv için x
X = 2,5 x 32767 / 10 = 8192
GiriĢler ÇıkıĢlar
I0.0 : BaĢlatma butonu Q0.0 : Pompa motoru
I0.1 : Basınç anahtarı Ultrasonic sıvı sensör Q0.1 : Sinyal lambası(% doluluk)
I0.2 : Motor durdurma butonu Q0.2 : Sinyal lambası(P doluluk)
AIW0 : Ultrasonic sıvı sensör Q0.3 : Sinyal lambası(u doluluk)
Q0.4 : Sinyal lambası(0 doluluk)