CPU313c modeli bir cpu ya 4-20mA ve 0-100 derece ölçüm yapan iki telli 8 bit çözünürlüğü olan analog sensör bağlandığında;
1- HW config kısmından 4-20 mA seçtim.
2- Scale bloğu oluşturup 0.0 -100.0 aralığına ayarladım
Fakat bir termometre ile kontrol ettiğimde scala çıkışı ve gerçek değer arasında çok fazla fark oluşuyor. Acaba scala kısmında cihaz 4-20mA olduğu için 20-100 derece arasımı belirtmem gerek
Kısaca haw configte 4-20 mA seçtiğimde skala yaparken alt sınırı sıfırdanmı yoksa 4mA e denk gelen kısımınımı (yani20 derece) yazmalıyım.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
scala yaparken elindeki sensörün kaç derecede 4mA kaç derecede 20 mA verdiğini yazman gerekiyor.Yani scalanda okumak istediğin değer aralığını değil elindeki cihazın ölçüm aralığını yazman gerekir.
scala yaparken elindeki sensörün kaç derecede 4mA kaç derecede 20 mA verdiğini yazman gerekiyor.Yani scalanda okumak istediğin değer aralığını değil elindeki cihazın ölçüm aralığını yazman gerekir.
0 Derecede 4 ma-Int PIW Değeri 0, 100 derecede ise 20ma- Int PIW için 32767 'dir. 0 - 100 görmek için scala yapmalısın. bunun için FC105 kullanabilir veya manuel scala yapabilirsin.