Compiling...
[PLC/Program Name : hol2tgvkumandaodası/NewProgram1]
[Ladder Section Name : Section1]
[Ladder Section Name : Section2]
[Ladder Section Name : Section3]
ERROR: Step at rung 16 (6, 1) - SBN not defined - 41
[Ladder Section Name : Section4]
[Ladder Section Name : Section5]
[Ladder Section Name : Section6]
WARNING: SBN without RET at rung 98 (6, 0)
WARNING: Nested SBN at rung 104 (6, 0)
ERROR: Step at rung 104 (6, 0) - Invalid in SBN
[Ladder Section Name : Section7]
NewProgram1 - 2 errors, 2 warnings.
PLCden çektiğimiz çalışan programı geri yüklemeye çalıştığımızda derleme işlemi başarısız oluyor ve yukarıdaki hatayı alıyoruz. Ladder kodlara baktığımızda herhangi bir hata görünmüyor, alt rutin başlaması gerektiği gibi başlayıp bitiyor. 41 numaralı alt rutinle alakalı herşey silindiğinde, hata bir sonraki alt rutine (43) geçiyor. İki farklı cx programmer sürümü ile derlememe rağmen hata aynı şekilde.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
PLC menüsünden "Program Check Options"(Program denetleme Seçenekleri) ne girin ve "Custom"
(özel) den tüm işaretleri(tik) kaldırın ve plc ye başarılı bir şekilde yükleyin...