Merhaba arkadaşlar, 1500 metre mesafeden alpek 1*25+35 kablo ile bahçeme Elektrik çektim, ilk ölçümde 230 V gerilim vardı, 15 amper çeken 2 adet ufo takınca 160 V düştü, bana lazım olan 3 hp 2.2 kw sulama pompasını bu enerji ile çalıştırmam mümkün görünmüyor, önerileriniz nelerdir.(son noktada topraklama yapılmadı henüz)
Gayet normal. 1500 metrelik yoldan geçen kabloda ısı kaybı oluyor.
Tek çözüm trafo.
Ama 1500m için maliyet pahalı olur ve değmez. Bu hali ile de UFO larda 160voltta yeterli ısı vermez.
Şimdilik daha kalın kablo kullanın derim.
Daha iyi bir önerisi olan?
En doğru çözüm trafo.
2 iletkeni paralelleyip faza bağlayarak bahçenizdede sağlam bir topraklama yaparak gerilim düşümünü azaltabilirsiniz. Fakat yönetmeliklere uygun değil. sakıncalı.
En doğru çözüm trafo.
2 iletkeni paralelleyip faza bağlayarak bahçenizdede sağlam bir topraklama yaparak gerilim düşümünü azaltabilirsiniz. Fakat yönetmeliklere uygun değil. sakıncalı.
Sami bey 18 ekimde sorduğumda henüz kabloyu çekmemiştim,3 gün önce bağlantılar yapıldı ve ortada mevcut sorun var, bu sorunun çözüm yolunu aramaktayım,mevcut bahçede yazlık ev var,ev ihtiyacını karşılayacak kadar gerilim var, sıkıntı damlama sulama için kullanılacak olan pompada.