Merhaba arkadaşlar. Sizden bir yardım rica edecektim. Yukarıdaki şemada ki gibi 11 adet 5x4 boyutunda dükkan var. X ile gösterdiğim yere saat konulacak. Her dükkanda sıva üstü 1 priz bir komitatör olacak. 11 dükkanın hepsi tek saatten beslenecek. Saatten dükkanlara antigron kablo çekmek istiyorum. Bunu en kısa yoldan hangi kesit kablolarla halledebilirim ? Dükkanda en fazla belki UFO çalıştıracaklar
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Mesleğe yen girmiş biri olarak düşüncelerimi paylaşmak isterim bana göre tek saatten 11 dükkan beslenmesi yanlış ve söylemine göre en fazla ufa çalıştırılacak diyorsun bence belirli bir süre sonra saati yakabilirsin.
Dağıtım şirketi bu şekilde eneji alımına izin vermez .Bir elektrik mühendisine gidip proje cizdirmelisiniz.
Mühendis arkadaş da söyleyeçektirde 1 tane ana pano olur her dükkan için o panoda ayrı sayaç bağların sayaç çıkışından her dükkana ayrı ayrı enerji dağıtırsınız. dükkanların içinde de bir tane dağıtım panosu koymalısınız. 1 ana sigorta 1 kaçak akım 1 aydınlatma sigortası 2 priz sigortası en az. Üç faz gerekli ise 5 x 6 mm2 üç faz gerek yok ise dükkanlarda 3x6 mm2 kablo fazlası ile yeterli olur.
Not : İleri de yüksek güç ceken makineler bağlarsanız yeterli gelmez basit işler için 6 mm kablo öneriyorum.
Kitaba uygun, yapılması gereken cevap yukarıda verilmiş.
Yok ben dediğim gibi yapacağım derseniz de her dükkana ayrı ayrı saatten 3x2.5 nya kablo çekmeniz gerekli.