Arkadaşlar bu düzeltme faktöründen anlayan varsa eğer yardımcı olabilir mi? 6 ve 8 adet kablo yan yana döşenecek bu durum kablo kesitini yani akım taşıma kapasitesini etkiler mi? 30-40 mt uzaklığa 11kWe/230V tek fazlı yani 47,82A , 1x10 mm2 ile taşımayı düşünüyorum sizce uygun mu?
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.




Aradığınız bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.
https://www.kontrolkalemi.com/forum...cune-gore-kablo-kesiti-mesafe.html#post490014




Kabloların döşeme şekli
Kablolar arasında kablo çapı kadar mesafe olması durumunda, duvara uzaklığı 2 cm
Sistem sayısı

1

2

3

6

9
Toprağa serilmiş


0.95

0.90

0.88

0.85

0.84
Kablo raflarında kötü havalandırma

Deliksiz raf sayısı

1

0.95

0.90

0.88

0.85

0.84

2

0.90

0.85

0.83

0.81

0.80

3

0.88

0.83

0.81

0.79

0.78

6

0.86

0.81

0.79

0.77

0.76
Kablo raflarında iyi havalandırma

Delikli raf sayısı

1

1.00

0.98

0.96

0.93

0.92

2

1.00

0.95

0.93

0.90

0.89

3

1.00

0.94

0.92

0.89

0.88

6

1.00

0.93

0.90

0.87

0.86
Duvara üst üste kablo döşenmesi durumunda

1.00

0.93

0.90

0.87

0.86
Düzeltme faktörü uygulanmayan döşeme şekli





Kesit Hesabı(%5 gerilim düşümü gözönüne alırsak)

A=2*11000*40/56*0,05*(230[SUP]2[/SUP])=5,94mm[SUP]2[/SUP]
(%3 gerilim düşümü gözönüne alındığında)

A=2*11000*40/56*0,03*(230[SUP]2) [/SUP]=9,9mm[SUP]2[/SUP]
 