Sayın Ustalar, benimde klimamın dış ünitesinden bazen sürekli bazen de arada sırada olmak üzere pervane sesi geliyor ve bu ses beni ve komşuları rahatsız ediyor.Gaz takviyesi yapan başka bir usta bu pervane sesinin kesilemeyeceğini, çünkü pervanenin bulunduğu yerin kapalı olduğunu, açılamayacağını söyledi.Klima Arçelik marka olup bayağı eski bir model.On-Onbeş senelik kadar.12000 BTU'luk bir klima.Yani Arçelik'in ilk modellerinden.Ekmeğini yemiş diyebilirsiniz ama servise gitti geldi,sözde herşey elden geçti, bakımı yapıldı,epey masraf yapıldı, ama bu sorun ortaya çıktı.İkinci bir sorun;klima üç beş dakika kadar çalışıyor sonra kompresör duruyor ve iç ünite fanı sıcak hava üflemiyor., bu devamlı böyle oluyor.iç ünite fanı çalışıyorken iç ünite gösterge panelinde 3M işaretli göz yeşil yanıyor.Bu 3M anlamı nedir? Klimanın bulunduğu ortam 20 metrekare civarında gayet muhafazalı bir ortam.Kumandadan sıcaklık derecesini ne kadar arttırırsam arttırayım ortamın sıcaklığı 16, 17 dereceleri geçmiyor.Özellikle bu pervane sesinin,klimanın dış ünitesi servis ortamında sökülerek, kesilmesi mümkünmüdür?Değerli önerilerinizi esirgemeyeciğinizi umuyorum.Saygılar.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Klimacı arkadaş geldi, baktı ve fanı değiştirmeye karar verdi, yalnız fan motoru bilyalı(Rulmanlı) değilmiş, eski tip fan motorlarındanmış.Doğru teşhiste bulunduğunuz için tebrikler ve teşekkürler, iyi seneler dilerim.