dış ünite elektrik baglantısı

Klimanın kompresörü trifaze olduğundan kapasitörsüz çalışmaktadır,
devre şemasında fan için tek kapasitör görünüyor, fandan gelen 2 adet mavi kablo kapasitörün girişlerine tak yerleri farj etmez yan yana olsun yeter, siyah kabloyu kapasitörün boşta kalan uçlarından birine tak fanın dönüş yönünü kontrol et ters dönüyorsa diğer uca tak
 
İlginiz için teşekkür ederim Bağlantıları yaptık sistem çalışıyor.
 