teşekkürler.Basit bir şok dolabının kronik arızası için döküman araştırırken evaparatör tąsarımlarını hakkında birçok döküman inceledim. Tasarımdaki en çok dikkat edilen husus, gazla birlikte dolaşan yağın tekrar kompresöre dönmesi için alınması gereken önlemler. Şok dolabının evoparatörü onarım gördüğü için orijinal formunu kaybetmiş. Onaran kişinin kolayına gelmiş ki genleşme valfinin emiş borusunu evoparatörün altındaki kompresöre bağlanması gereken boruya bağlamış. Kompresöre dönmesi gereken yağ evoparatörde birikmiş ve birkaç ayda kompresör yanmış. Klima içünite aşağıya asılırsa ki, içünitesi bodrum katta dış ünitesi 6. Katta olan 48000lik klima sistemi kurmak zorunda kaldım. Her katta yağ kapanı olarak bakır boruyu deve boynuna benzer şekilde forma sokup öyle devam ettim. Sistem 2 yıldır çalışıyor. Şok dolabının tecrübesiyle yaklaşık 18 metre yüksekteki dış ünitesi olan sistem sorunsuz çalışıyor. Gereken şartlar sağlanırsa istediğin konumda olabilir.
Yani sadece alçak basınç üzerinden ölçümle değerlendirme yapmak mümkün. Her iki ucuda bağlamaya gerek yok sanırım.Isıtma modu yüksek basınç demek. Soğutma da ise o vana alçak basınç ölçmek için kullanılır. Yazın yüksek basıncı ölçmek zordur. Cihaz ısıtmaya geçmez zor geçer. Uğraşmak lazım. Gaz cinsi 410 ise ısıtma modunda 8 9 bar civarında olmalı. Hava sıcaklığı basıncı etkiler dikkat etmek lazım. 22 gaz ise 4.5 yada 5 bar olabilir. En doğru yol sizin gibi amatör uğraşanlar için ağızdan çıkan sıcaklık bence. Soğutma da 8 ile 15 derece arasi normal diyebilirim.
Çok teşekkür ederim. Ölçüm cihaz çalışırken mi yapılır sanırımHer iki ucu zaten baglamaniz imkansız. Tek port var çünkü. Yaz aylarında alçak basınç kış aylarında yüksek basınç ölçülür oradan. Sebebi şu. Klima ısıtma modunda iken büyük çaplı boru emme yapar. Bu da alçak basınç demek. Kış aylarında 4 yollu vana ile gaz akış yönü değişir. Büyük çaplı boru basma hattı olur. Buda yüksek basınç demek oluyor. Bu arada kırmız yada mavi saatin tek farkı okunan değerdir. Mavi de takılı olsa kırmızı da takılı olsa yazın aynı değeri okuruz. Yalnız yüksek basınç 20 birimi gösterecek diyelim. Alçak basınç saatinde 10 birim gösterir en fazla. O yüzden farklı saat kullanırız