766 kw d.c motorun şase izolasyonunu yükseltemiyorum.çeşitli solventler kullandım.olmuyor.yardım ve önerileri olan varsa söylesin lütfen.....
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
arkadaşım solvent ile ancak temizlik yaparsın.ama temizlendikten sonra izolasyon degeri çok düşük ölçülüyorsa başka hataları araştırmak lazım.sargılarda nem olayı varsa motoru fırınlayıp tekrar bir izolasyon testi yaparsan belki faydasını görürsün.

kolay gelsin....
 
önce rotormu statormu problemli olan rotorsa kac megom rotoru dikip bir bidon veya varil icine vinc yardımıyla dikin fırınvarsa sabunlu su ile rotorun kolektör tarafını suya bogun altan hava yardımı ile kaynatın kolektöre yapısan karbonlar köpükle taşarak* not *sıcak su ile* cıkacaktır fırın yosa tineri deneyin ama bazı tinerler izalosyona zarar vere biliyor fazla kalması dogrudeggil stator ise kutublar cıvataları gevşeterek tiner veya havada ucan kimyasal larla yıkana bilir
 
problem rotor veya statorda olabiliyor.vakumlu fırınımız yok.o yüzden sulu solventler kullanmıyoruz.ama fikirleriniz oldukça iyi denemekte fayda var.teşekkürler.
 
ustad motordaki izalasyon sorununu cozdun mu cozduysen nasi yaptin aciklarmisin ayni sorun bende de var bulundugumuz ortam nemli oldugundan omaj degeri 1 m ohm ve bazan da altina dusuyor motorlari durmasan surekli field versen sorun belki azalir ama bu seferde gece kontrolu zor oluyor bu yuzden bende sikinti cekiyorum
 