Dahlender cift devirli motor y baglamada 8a normal yy baglamada 30a cekmesi bence spirden baska sarimin baglantilari ile ilgili fakat bende tam olarak bilmiyorum y-y dedigimiz olay dusuk devir klamenslerine r s t karsi klamense yildizlama yildizlamayi kaldirinca normal takinca anormal ama motorun orjinal etiketinde dusuk devire y/y baglanti vermis yuksek devire sadece ucgen baglanti vermisBen çok profesyonel değilim fakat düşüncem tur sayısında hata yapmış olmasıdır. Muhtemelen tur sayısını normalden az sardı. Böylece bobinin direnci düştü ve daha çok akım çekti. Benim düşüncem budur.
Benim anlayamadigim kısım motorun orjinal etiketinde 2800/1470 =∆/yy yazmasi yani bunu netten araştırıyorum tam tersi yaziyor baska motorlarda dusuk devire ∆ yüksek devire y/y bu isi kavrayamadim
Bana diyorki hic bir dahlender dd y/y calismaz yd ise sadece∆ calismaz diye idda ediyoryazdıklarınızdan anladığım kadarıyla sabit güçlü dahlander motorunuzu sarıma göndermişsiniz, bobinajcı sabit torklu dahlander olarak sarıp size teslim etmiş. motor etiketinde her iki devir için tek bi güç verilmişse yüzde doksan sıkıntı bahsettiğim nedendendir.
Bana diyorki hic bir dahlender dd y/y calismaz yd ise sadece∆ calismaz diye idda ediyor
Motor etiketi ortada bu motorun guc devresi nasil olur sizce
Bana demek istedigi standart dahlender motorlar dusuk devirde ∆Öyle bi şey yok. Etikette iki güç görünüyor anlaşılan sabit güçlü dahlander değil fakat baglanti aynı. Yüksek devir ucgen, alçak devir Y/Y olacak. İlk fırsatta yardımcı olmaya çalışacağım.
Bana demek istedigi standart dahlender motorlar dusuk devirde ∆
Yuksek devirde y/y benim dedigim gibi sarim sekli olmadigini söylüyor sanki etiketi ben koydum ha diyorum diger makineler bu sekilde calisiyor gel sardigin motora bak diger motorlara bak diyorum ben panodan anlamam pano bilgim sifir gelsemde birsey yapamam diyor hatasini hic bir sekilde kabullenemiyor boyle bir sarim sekli yokmus
Muhtemelen sokerken dikkat etmedi sararkende 1470/2800 hesabina gore kafadan sardi sucu bana atiyor
Biz bu dediginiz sekilde calistirdik zaten fakat biz sistem değişikliği yapmak istemiyoruz 2800 deviri iptal ettim 1470 devir calistiriyoruz sadece 2800 e gecmek istesek gecemiyecez suanBilmediği dahlander motoru bildiği dahlander gibi sarıp teslim etmiş. Kumanda ve güç devresinde değişiklik yapmadan calistirmsniz pek mümkün değil. Ya bobinajci hatasını düzeltecek ya bobinajcinizi degistircekeksiniz ya da devrenizi motora göre uyarlayacaksaniz.
Devrenizi uyarlayacaksaniz öncelikle motoru boşa alıp disaridan U1-V1-W1 klemens uçlarına uc faz verip düşük hızı onaylayın. Daha sonra da U1-V1-W1klemens uçarını köprüleyip U2-V2-W2 uçlarına uc faz verip yüksek devirde çalıştığını onaylayın.