Merhabalar
7,5 Kw lık bir dalgıç motara direk yol verilecek buna uygun kontaktör, termik ve motor koruma röle seçimini nasıl yapabilirim. Yada hangi değerlerde olması gerekir.
Teşekkürler...
 
Değerli arkadaşım !
Motorun üzerindeki etiket en kolay yardımcındır. Çekilen amper takriben 15 A. civarındadır. Buna göre 16 a. kontaktör (25 A. tercih edilir), 3*20 A.w.otomat, 13.0 - 18.0 A. termik röle kullanılır. Motor koruma rölesindeki kastın 3 faz motor koruma rölesi ise, bu rölede akım sorunu yok. Kumanda devresinde kullanılır. Kolay gelsin.
 
dalgıç pompa motorları su soğutmalı olduğu için amperini de yazarsan iyi olur.
bu tip motorlar genelde sürekli kontrol altında tutulmazlar.yani su seviyesine göre otomatik olarak devreye girerler onun için mk da voltaj ayar aralığı olan modelden almanı tavsiye ederim


1 adet 3tf 42 kontaktör
1 adet mk 05 motor koruma rölesi ( entes )
1 adet 16-25 a aşırı akım rölesi
1 adet 25 amper votomat
1 adet sıvı seviye rölesi
 
Sn : enezli

16-25 değerinde bir termik yok .7,5 kw için 11-16 aralığında termik kullanılır.
 

Ekli dosyalar

  • cetvel.jpg
    cetvel.jpg
    99.3 KB · Görüntüleme: 38
Moderatör tarafında düzenlendi:
reis arkadaşım bende 3 adet 11kw dalgıç pompa var.

normal şartlarda (hava soğutmalı motor) 21 - 23 a etiket değeri olur . fakat bendeki dalgıç pompaların üzerinde 27a yazıyor

2- simens katoloklarını inçelersen 16-25 a termik olduğunu göreçeksin
3- telemecang te çok farklı
 
merhaba,dalgıç pompa motorlarını yıldız-üçgen mi yoksa doğrudan mı çalıştırıyorsunuz.
 
merhaba,dalgıç pompa motorlarını yıldız-üçgen mi yoksa doğrudan mı çalıştırıyorsunuz.

pompanın kw ile ilgili birşey ,çift kablo olan pompalar yıldız üçgen çalıştırıyoruz .bizim elimizdeki pompalarda,yıldız üçgen çalıştırıyoruz.ama yakın bir köyün içme suyu pompası 4kw ve tek kontaktörle direk çalışıyor
 
ŞEF in yazdığını yapman gerekir.İlk devreye girdiği anlarda şebeke durumuna göre sıkıntı yarattığı durumlar olabilir.Köy hizmetleri 7.5 KW Dalgıçları ön direnç ile başlatıyordu.Ön direnç çok sorun çıkardığından şebeke kaldıracaksa direk yol verme,yada yumuşak yol verici(softstarter)kullanmak gerekir.
 
Sabit kondansatörü unutmayalım.
Motor devreye girince kondansatöre enerji gelecek şekilde, kontaktör çıkışlarına 3kVAr'lık kondansatör bağlayın.
 

Ekli dosyalar

  • 526e0962a844e4a_ek.doc
    44 KB · Görüntüleme: 7
arkadaşım çok fazla teferruata gerek yok 16A termik manyetik şalter, 3tf 42 kontaktör 6A V otomat dalgıç kalem tip kuyu pompası ise sıvı seviye rölesi, değil ise normal şamandra kullanabilirsin. Basma hattında direnç yaratacak bir problem yok ise ortalama 13A akım çekecektir.
 