Ustalarin 160 mt derinlikte bulunan 90 hp lik dalgic motorunun izalasyon testini basit bir 30 ma lik kacak akim rolesiyle yapabilirmiyiz? motora giden kablolari kontaktorden kurtarip, 6 kablonun 3 unu birleyip , diger 3 kabloyuda birlestirip (yani yildiz sekilde) bu 3 kabloya kacak akim rolesinden gececek sekilde TEK faz versek , egerki motorda bi kacak varsa ve 30 ma dan fazlaysa role atar diye dusunuyorum. fikirlerinizi alabilirmiyim? yada nasil yapilir bu K.A.R ile
Ustalarin 160 mt derinlikte bulunan 90 hp lik dalgic motorunun izalasyon testini basit bir 30 ma lik kacak akim rolesiyle yapabilirmiyiz? motora giden kablolari kontaktorden kurtarip, 6 kablonun 3 unu birleyip , diger 3 kabloyuda birlestirip (yani yildiz sekilde) bu 3 kabloya kacak akim rolesinden gececek sekilde TEK faz versek , egerki motorda bi kacak varsa ve 30 ma dan fazlaysa role atar diye dusunuyorum. fikirlerinizi alabilirmiyim? yada nasil yapilir bu K.A.R ile
Üç fazlı kaçak akım rölesi kullanıp nötr kullanmadan bağlantı yapın. Söylediğiniz gibi uydurma bir test prosedürü yok. Bu aslında izolasyon testi bile olmaz. İzolasyon testi izolasyon megeri ile yapılır.
Üç fazlı kaçak akım rölesi kullanıp nötr kullanmadan bağlantı yapın. Söylediğiniz gibi uydurma bir test prosedürü yok. Bu aslında izolasyon testi bile olmaz. İzolasyon testi izolasyon megeri ile yapılır.
güzel insan, bazı işler vardır, bazı kurallar vardır bunlara uymak gerekir. elektrik işi ise şakaya gelmez. faz nötr, al götür le yaptım oldu dediğimiz şeyler, çalışmam demezler ama çok tehlikelidir. işin ucunda insan hayatı olduğunu unutmayınız. oyunu kuralına göre oynayınız.
Sizin yapacağanız testte kaçak akımın atması için motorun hepten ötük olması lazım. Bu durumda sigorta zaten atar. Temas geriliminin altında motor izolasyon hatası şu yaşıma kadar görmedim.