dalgic motor izalasyon testi

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan bekiro42
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi

bekiro42

Üye
Katılım
8 May 2010
Mesajlar
124
Puanları
1
Yaş
43
Ustalarin 160 mt derinlikte bulunan 90 hp lik dalgic motorunun izalasyon testini basit bir 30 ma lik kacak akim rolesiyle yapabilirmiyiz? motora giden kablolari kontaktorden kurtarip, 6 kablonun 3 unu birleyip , diger 3 kabloyuda birlestirip (yani yildiz sekilde) bu 3 kabloya kacak akim rolesinden gececek sekilde TEK faz versek , egerki motorda bi kacak varsa ve 30 ma dan fazlaysa role atar diye dusunuyorum. fikirlerinizi alabilirmiyim? yada nasil yapilir bu K.A.R ile
 
Üç fazlı kaçak akım rölesi kullanıp nötr kullanmadan bağlantı yapın. Söylediğiniz gibi uydurma bir test prosedürü yok. Bu aslında izolasyon testi bile olmaz. İzolasyon testi izolasyon megeri ile yapılır.
 
Son düzenleme:
iki ama mantiken kacak olsa role tutmaz dogru degil mi?
 
iki
ama mantiken kacak olsa role tutmaz dogru degil mi?
güzel insan, bazı işler vardır, bazı kurallar vardır bunlara uymak gerekir. elektrik işi ise şakaya gelmez. faz nötr, al götür le yaptım oldu dediğimiz şeyler, çalışmam demezler ama çok tehlikelidir. işin ucunda insan hayatı olduğunu unutmayınız. oyunu kuralına göre oynayınız.
 
50 yıl,Hep kollu tip kullandım,kollu öneririm.Pilliler ! yüzünden,sağlam olan çok motor söktük.Kablo ! ölçümü için ,tek alternatif.
 
Son düzenleme:
İzolasyon ölçümü izolasyon megeri ( tercihen kollu ) yapılır.Karar,ölçümü yapanın.Neden 1000 ?
 