Trafonun yanındaki panodan 4x10 mm kabloyla 400 mt uzaga toprak üzeri elektrik götürerek küçük bi kumanda panosuyla 10 hp dalgıc calıştırıyorum. 19 amperlik yük oluyor kabloda. Tarlada toprak ustunden gittigi icin Kabloda olası bi kacagı yada yanmayı ,olaki bir carpılmayı önlemek amacıyla, bu kablonun trafo panosundaki cikis ucuna 25amperlik kacak akım rolesi taksam faydalı olurmu tedbir acısından? Suan kablonun baglandıgı trafo panosundaki şartelde büyük 50 hp motora gore malzeme kullanilmis. Bi tehlike yaratır mı?kablonun ucuna ayri bir otomat sigorta mi taksam yoksa Bu resimdeki role iş yapar mı. (25a 300 ma kacak akim) dalgic pompada duzenli calismaz sık atar diyorlar). dalgicin kumanda panosunda termik , otomat vs 10 hp ye gore ayarli fakat ben kumanda panosuna giden 400 mt kablo icin tedbir almak istiyorum
Kabloyu toprağa temas halde toprak üzerinden elektrik götürmeyin .
Çalıştığım yerde görevim olmadığı halde kontrol için gittim .
Bu forumda yazmışımdır bir daha yazayım dedim .
Elektrik faturasında yazlık dilekçesi vardı kışın fatura çıkmıyordu .
Yazın ilk faturası fazla yüksek gelmiş .
Yaz sonu son endexi ödedim hiç borcum yok nasıl olur burası bahçe su motoru .
Su motoru için özel tesisat panosu yok .
Yüksek fatura olayı .
1 - Fatura sahibi : sonbahar - kış - ilkbahar enerji kullanmış olabilir ( ispatı zor )
Kışın fatura çıkmaması ( yazlık dilekçesi vermiş ) . ( Bu yerde bina yok ;? )
Yazın hariç bu bahçeye sayaç okuyanın gitmemesi . ( sadece yazın okuma yapılması )
2 - Bu su motor için sayaç panosu siğortası var , kaçak akım rölesi yok .
Su motoru önüne siğorta konulmuş .
Yani uzatma ara kablo gibi kullanılmış ve toprakla temasta .
Su motorunu siğortasından kapanmış ama sayaç panosundaki siğorta kapatılmamış .
Bu siğorta yüksek değer takılmış .
Bu kablo zarar görmüş , kablo bir bakıma rezistans görevi görüyor .
Sayaç siğortsı atmıyor .
Sonuç : yüklü bedel çıkan faturayı ödemek zorunda kaldı .
Burada siğorta ve kaçak akım rölesinin önemi ve amper değerlerinin doğru takılması .
Trafonun yanındaki panodan 4x10 mm kabloyla 400 mt uzaga toprak üzeri elektrik götürerek küçük bi kumanda panosuyla 10 hp dalgıc calıştırıyorum. 19 amperlik yük oluyor kabloda. Tarlada toprak ustunden gittigi icin Kabloda olası bi kacagı yada yanmayı ,olaki bir carpılmayı önlemek amacıyla, bu kablonun trafo panosundaki cikis ucuna 25amperlik kacak akım rolesi taksam faydalı olurmu tedbir acısından? Suan kablonun baglandıgı trafo panosundaki şartelde büyük 50 hp motora gore malzeme kullanilmis. Bi tehlike yaratır mı?kablonun ucuna ayri bir otomat sigorta mi taksam yoksa Bu resimdeki role iş yapar mı. (25a 300 ma kacak akim) dalgic pompada duzenli calismaz sık atar diyorlar). dalgicin kumanda panosunda termik , otomat vs 10 hp ye gore ayarli fakat ben kumanda panosuna giden 400 mt kablo icin tedbir almak istiyorum
Bazı konularda yardım yazı ile olunuyor .
Açıklayıcı yazı yazmak gerekiyor , bu yazı eksik yazılmış yazılar unutulmuş yazılar oluyor .
Ben olsan foto ile sanki bu yere gitmiş gibi ( ölçümleri hariç ) yorumlar.
Tesisat düzenlemesi yapılması uygun ürünler ile .
Faz koruma vs gibi .
Arkadaşların yorumlarını beklemeniz . ( kolay gelsin sağlıcakla )
Sayaç panosu , kumanda panosu , motor panosu var ve ne varsa fotosu .
Ölçümler sayaç panosundan boşta ve motor çalışırken
Motor girişinden boşta ve motor çalışırken .
Kablo cinsi özelliği ve diğer tüm bilğiler .
400m kablo voltaj düşmesi durumu ? ( hesaplaması )
Bu kablo başka bir yer için kullanılıyormu ?
Çarpılmayı önlemek için 30mA kakr .
Kolay gelsin sağlıcakla