Merhabalar bir sürücümde dijital input 18 de "işlev yok" /" no operation" ayarlı fakat buradan start verilebildiğini gördüm. Bununla ilgili bilgilendirme yapabilir misiniz.
Merhabalar bir sürücümde dijital input 18 de "işlev yok" /" no operation" ayarlı fakat buradan start verilebildiğini gördüm. Bununla ilgili bilgilendirme yapabilir misiniz.
Parametre 5-10(0) 18 nolu giriş iptal edilmiş ise buradan start verebilmeniz için değeri ( 8) ayarlamanız gerekiyor. Fabrika ayarlarında 8 ( start) olarak gelir. Dijital inputları istediğiniz şekilde ayarlayabilir siniz. Danfosslarda makro olayı yoktur.
slm 4kw fc 51 sürücü ile kontrol edilen havalandırma fanları ister manuelde ekrandan ister auto on aktif iken potansiyometreden frekansı azaltığımız zaman w7 hatası veriyor belli bir süre sonunda tekrar çalışmaya devam ediyor
yavaşlama rampası 40 sn lere kadar artırdım eskisi kadar olmasa da arasıra hız azaltığımızda iki adet fan var ikiside aynı hatayı veriyor auto tuning yapılmadı onun etkisi olabilirmi
merhaba danfoss fc101 serisinde enerji kesildiğinde geldiğinde otomatik olarak auto on kısmından devam ediyor ben enerji gittiğinde manuel olarak kendim start vermek istiyorum harici potans ile kendi operatör panelinden sürüyorum cihazı bu konuda ne yapabilirim?
merhaba danfoss fc101 serisinde enerji kesildiğinde geldiğinde otomatik olarak auto on kısmından devam ediyor ben enerji gittiğinde manuel olarak kendim start vermek istiyorum harici potans ile kendi operatör panelinden sürüyorum cihazı bu konuda ne yapabilirim?
Enerji gittiğinde off geçme diye bir özellik mevcut değildir. Rölesini hazır bilgisi yaparsın. Enerji gittiğinde kontak verir. Bu kontak ile kendi kumanda bağlantını yaparsın
Cevabınız için teşekkür ederim fakat kendi Operatör panelinden çalıştırıyorum sürücüyü örnek vermek gerekirse auto on tusuna basıp potansiyometreden frekansı ayarladığımda sistem çalışıyor fakat işletmede enerji gittiğinde sürücü de kapandığı için off konumuna alamıyoruz enerji tekrar geldiğinde sürücü auto on konumundan tekrar başlıyor buradaki sorun Panodan kompak şalteri kapatmadığımız sürece çok büyük güvenlik açığı ve yanısıra boşa enerji sarfiyatı...