Herkeze merhaba 55 kw motor yeni danfoss sürücü ile a16 kısa devre hatası alıyorum ölcü aleti omajda gövedeye kesik kesik kısa kaçak gösteriyo ne oluyo olabilir sürücü arıza veriyo bunun önüne nasıl geçile bilir bi fikri olan varmı sıfır motor
Bobin uçları ile motorun gövdeye kaçak veriyorsa, motor yanma tehlikesi geçirmiş kavrulmuştur. Bobin sargıları arasında ki durumu da ölçmen gerekir. 100 w lık lamba ile seri lamba yapıp ölçüm yaparsan daha net fikir sahibi olunur diye düşünüyorum.
Motor bağlantısını öğrenebilir miyiz? Sürücü govdeye kacak algilasaydi toprak hatası verirdi. Bu yüzden sargilar arasi direnci olcmeniz gerekir fakat motor direnci çok küçük olduğu için klasik avometre ile ölçüm almanız imkansiz. Kısa devre kablo veya klemens (yalitkanligin delinmesi) kaynaklı da olabilir.
Aynı problem bizde de var maalesef.110 kW motor var.Danfoss sürücü A16 arızası veriyor.3 defa bobinajcı çağırdık üçünde meger le ölçtü ve uçüde motor sağlam dedi.Sürucu de 3 kere gitti.onlarda sürücüde sıkıntı yok dedi.surucu motor uçlarını ayirinca arıza vermiyor.15 kW boş motoru çeviriyor lakin 110 kW kompresör motoruna baglayinca A16 veriyor.
izolasyon direnci testi ve mikroohmetreyle sargı dirençleri ölçülebilseydi daha hızlı bi çözüm üretilebilirdi. arıza bi şekilde tekrarlandığında elinizde yedek motor yok ise aynı zorlukları tekrar yaşayacaksınız.