Danfoss FC51 W12 uyarısı veriyor ise parametre 1-01(0) ayarlarsın. Şöyle bir deneme yapabilirsin sürücünün alt limit 3-02(10hz) gir start verdiğinde 10 hzde başlasın potans 10hz'in üstüne değeri yükseltsin.
Değişik bir soru sorayım ben hiç denemedim veya lazım olmadı ama.
ileri konumdayken potans değeri arttıkça frekans değeri de artıyor bu ok.
geri konumdayken potans değeri düşük kalıyor ( bu nedenle birbirini yakalayamıyorlar ama eskiden aynı şekilde tek potans ile oluyormuş ). Şöyle bir parametre ayarı varmış olabilir mi belki ilginç gelebilir ama geri giderken potans değeri düştükçe frekans yükselse ve potans değeri arttırkça frekans düşse gibi bir ayar yada parametre varmı.
Yani ileri modda normal potans işlevi değer yükselik hız yükselir.
Geri giderken ters potans işlevi değer artar hız düşer değer düşer hız artar.
Kendi yaptıgım ATV32 uygulamamdan kalanı anlatayım, Aklımda kaldıgı kadarı ıle;
ATV32 (ve yenı modellerinde) ikinvi bir AI2 (potans irişi bulunmaktadır. BUnu simetrık + , - 10 volt gibi bir gerilimle beslersenız. (veya pot uclarını ters cevirme veya gerı görelısı ıle ters cevırıyorsanız mumkün gibi görürüm.
Yalnız, frekans/gerılım oranı değişmez, o oran değişirse, motor yanar zaten,
Arkadaşlar herşeyi hallettimde. Potanstan değeri sıfıra alınca bu danfoss sürücü çok düşük hızda çalışmaya devam ediyor bunun parametresi nedir? Elimde ki listeye baktım ancak net olarak bulamadım normalde potans sıfırlanınca durması gerekli lakin Schneider duruyor ama danfoss devam ediyor düşük bir hızla.