Darbe akım rölesine zaman rölesi takmak.

izmirhakan

Üye
Katılım
26 Ara 2007
Mesajlar
22
Puanları
1
Koridor aydınlatmalarını darbe akım rölesi ile kumanda ediyoruz.Her rölede 2 adet buton var.Sürekli açık kaldığı için zaman rölesi ile 3dk. kapanmasını istiyoruz.Elimizde kael ke-ZRXX zaman rölesi var.Nasıl bağlayıp istenen zamanda kapanmasını sağlarız.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
röleyi daha önce kullanmamakla beraber http://www.kael.com.tr/pdf/ke-ZRXXd.pdf adresindeki dosyadaki verilerden anladığım kadarıyla, istemiş olduğunuz devre için şekil aşağıdaki gibi olacaktır.


Not: Paylaşılan fotoğraf, fotoğraf paylaşım sitesinden silindiği için kaldırılmıştır.


zaman rölesinin 1 Çift zaman ayarlı flaşör röle olarak kullanıllması durumunda, 25-28 nolu kontak zaman rölesinin enerjilenmesinden x sn süre sonra kapanacak ve kapanan kontak anahtara basma etkisi göstererek darbe akım şalterinin konumunu değiştirecektir. Konumu değişen darbe akım şalteri nedeniyle zaman rölesi ve lamba devre dışı kalacaktır. Yani zaman rölesi 3 dk sonra(yada ayarlanan süre sonunda) butona basma etkisi göstermiş olacaktır.

Başka çözümlerde olabilir bu benim ilk akla gelen çözümüm.

saygılar...
 
Teşekkürler.Bağlantıyı yaptım sorunsuz çalışıyor.
 