Arkadaşım Profibus haberleşmede; Master PLC nin Inputu slave plc nin Quitine, Quiti ise Inputuna bağlanarak haberleşir. Sen ısrarla data blok adresi verdiğine göre bence programda bu data blok adresin bir Q adresine transfer edilmiştir. PLC de DB.DBX10.2 arat ve bak bakalım hangi çıkış bitine transfer edilmiş. Sonra master plc ye bağlanıp projeyi çek ve slave çıkışı ile master hangi adresleri eşleştirilmiş. sorunun çözümü masterden programı upload etmekten geçiyor. kolay gelsin.