Datablock

mekmühh

Üye
Katılım
31 Mar 2020
Mesajlar
70
Puanları
1
Yaş
26
Merhaba ,

data block üzerinden etiketleme yaptım ama adres atayamıyorum neden . sağa tıkalyıp show/hide dediğimde offset kısmınada tıklayamıyorum yardım edebilir misiniz?

burada ki imlecin üstündeki yeri , bende sadece etiket kalıyor nasıl adresleyebilirim
 

Ekli dosyalar

  • WhatsApp Image 2020-04-16 at 14.18.17.jpeg
    126.7 KB · Görüntüleme: 28
adresleme dediğiniz nedir tam olarak.Attığınız fotoda adres açık zaten
 
Merhaba;
anladıgım kadarınla db1.dbx6.5 byte ve bıt numaralarını adreslemek ıstıyorsun yapamazsın.db1.dbx6.5 sonrasında eklıcen bool db1.dbx6.6 olarak kendısı adreslıyor zaten
 
o fotoğrafı örnek olarak koydum ,örneğin bende giriş_db diye bir data block var , bunun içinde de start,stop, sürücü hazir gibi şeyler tanımladım . burada sürücü hazır plc de I0.2 diyelim burada diagramda etiketlediğimizde ''giriş_db''.sürücü hazir diye gözüküyor . burada ben bu atadığım sürücüyü nasıl adresleyeceğim inşallah anlatabilmişimdir. teşekkürler
 
merhaba;
gırıs_db data bloguna sag tıkla , propertıes e tıkla,attributes e tıkla,optımized block accessin ısaretı kaldır.
 
Son düzenleme:
söylediğiniz gibi yaptım oldu ancak adresleme yerinde DB2.??? işareti var , soru işareti yerine adres atamam lazım bunu nasıl halledebilirim teşekkürler.DB2.X0.0 gibi
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…