Datakom dkg 105

Katılım
23 Şub 2017
Mesajlar
2
Puanları
1
Yaş
21
Elimde Datakom dkg 105 var yeni tip cihaz kullandığım jeneratör aksa aap 8000 e herşeyi yaptım taktım takıştırdım yağ basınç hatası alıyorum yağ girişini akü eksiye köprü yapıyorum çalışıyor bi süre sonra hata verip stop ediyor sanırım müşürüm dkg 105 e uyumlu değil bilgisi olan yardımcı olabilecek var mı?
 

Ekli dosyalar

  • 542AD5CA-8735-4B2D-9EE6-382CDC434514.jpeg
    159.7 KB · Görüntüleme: 16
müşirim dkg 105e uyumlu değil diye bir şey yok
dkg 105 te ya yağ seviye müşiri kullanırsın ya yağ basınç
biri açıktır biri kapalı
aksada müşirler vdodur sen programdan düzelt çalışır .
ama 800 kva jeneratöre dkg105 takmak akıl karı bişi değil . dkg 309 yada datakom d300 taksan daha mantıklı
dkg105 programını indir ordan ayarla
 
Hocam teşekkür ederim halettim programlamadan yağ seviye müşürü olarak seçtim oldu jeneratör modeli aksa aap 8000e 8 kVa
800 değil
 