Dc enjeksiyon,
motoru hızlı durdurmak için kullanılan bir metoddur.
Dönmekte olan bir motoru hızlı durdurmak istediğinizde motor sargılarını enerji kaynağından ayırıp kısa devre etmek te bir yoldur , ancak bu durumda motoru kilitleyip milini koparma riski yanında motor sargılarının ürettiği gerilim nedeniyle kısa devre sonucu patlama çatlama vs riski de ortaya çıkar.
Motoru durdurmanın bir diğer yolu da , motor sargılarına düşük değerli DC gerilim uygulamaktır.Bunun da riski motor sargılarına uygulanan voltaj nedeniyle sargıların aşırı ısınması,
mitsubishi inverterdeki p10,p11,12 parametreleri ile dc voltaj enjeksiyonu yoluyla motor freni uygulamasını kullanabilirsiniz.
p10 dc frenleme voltajının motora basılmaya başlayacağı frekansı
p11 dc voltaj basma süresi
p12 motora uygulanacak voltaj yüzdesidir.( %10 girdiğinizde p19 da belirtilen motor voltaj değerinin %10 u kadar dc voltaj basılır motora)
p180 den p189 a kadar olan parametreler inverter giriş terminalleri fonksiyonlarını,
p190 dan p199 a kadar olan parametreler inverter çıkış terminalleri fonksiyonlarını belirlemek için kullanılır.
Standart fabrika değerleri ile çalışmada , inverter terminalleri üzerinde isimlendirilmiş fonksiyonlarla kullanabilirsiniz.
Çok geniş olmasa da , aşağıdaki linklere D serisi Türkçe kullanım kılavuzu ve detaylı ingilizce kılavuzu ekliyorum.Umarım faydası olur.
http://dl.mitsubishielectric.com/dl/fa/document/manual/inv/sh060014/sh060014engb.pdf