dc yüksek voltaj trafosu

Hocam aynı trafodan birkaç tane daha kullanarak plaka grubu sayısını arttırsanız içinizi görmezmi(örn. 5 adet trafo-5 farklı plaka grubu) , tek grup mu olması gerekiyor
evet tek trafo ile çözmem gerekiyor sebebi ise plakaları parçalama şansım yok :,(
 
Bu mesajda paralel balast kullan demiştim diye hatırlıyordum dememişim veya soradan silmişim.
Hocam aynı trafodan birkaç tane daha kullanarak plaka grubu sayısını arttırsanız içinizi görmezmi(örn. 5 adet trafo-5 farklı plaka grubu) , tek grup mu olması gerekiyor
evet tek trafo ile çözmem gerekiyor sebebi ise plakaları parçalama şansım yok :,(
plakayı ayırma trafoları paralelle akım artar gerilimin düşmez çok mu karışık!
 
Bu mesajda paralel balast kullan demiştim diye hatırlıyordum dememişim veya soradan silmişim.


plakayı ayırma trafoları paralelle akım artar gerilimin düşmez çok mu karışık!
paralel olarak denedim ama kullandığım 100 k lık trafolar aşırı ısındı
 
Son düzenleme:
Üstat benim çalışma alanım soğutma klima vs
denediğim bir arkadaşım vasıtası ile getirilen bir trafoydu ve içeriğini bilmiyorum
çıkış DC
bu web sitesindeki düzeneği türkiyede bulabilirmiyim ?
birde seri bağladığımda 7 kv X 3 = 21 kv elde edebilirmiyim ?
 
Bence olur yine de devrelerin eş olması gerek birbiri arasında geçikme-erken çalışma yaşanmamalı zenon balastı da 20-30 kV üretir.
 
Bence olur yine de devrelerin eş olması gerek birbiri arasında geçikme-erken çalışma yaşanmamalı zenon balastı da 20-30 kV üretir.
zenon balastı araştıracağım ama benim sorunum watt kaybı gibi görünüyor
voltaj üreten sistem ile uygulama alanımın çektiği güç orantısız
çekilen güç fazla olduğu için voltaj düşüyor
 
Ustalar Mutlu yıllar dileklerim ile:
konu başlığındaki trafoyu buldum ve denemeyi yaptım:
sorun yok gayet verimli bir şeklide çalışıyor:

Trafo girişi 220 Volt:
Çıkış 15.000 Volt
Trafo çıkışını Sigorta ile emniyete almak istiyorum yani trafo çıkışı olan 15.000 volt luk hat üzerine nasıl bir devre kesici koymalıyım ?

bağlantı kısaca şöyle:
220 Volt-------->Trafo-------->15.000 Volt------------>alüminyum plaka
not:trafo çıkışı olan15.000 Volt luk kablo 0.27 Amper akım çekiyor
 
mikrodalga sifortalarını önereceğim de onlar.750-.800 mA üzeri, akım trafolu veya optokuplu geribesleme yapmanızı tavsiye ederim.
Bi dakka bunlar da aynı tv lerdeki mantıkta, giriş kısmında Sigorta veya sigorta ve opto var, çıkış öncesi güçlü tr ile çıkış kontrol edilir HV trafosunda soru n olduğunda tr çıkış yapamaz veya yanar, 2. kısımda arıza oldu mu çıkış vermez, giriş olmadan çıkış olmaz! Bahsettiğim durum yoksa geri beslemli smps devrelerini incelemelisiniz .
 
Sayın by lent:
trafo girişine(220 Volt) sigorta koyacağım ama benim isteğim trafo çıkışı olan 15.000 Volt u emniyete almak:
bu emniyeti alırken sadece 15.000 volt luk enerji üzerindeki amper i baz almam gerekiyor !
alüminyum plakalar üzerinde + ve - arasında akım atlaması olduğunda enerjinin kesilmesini planlıyorum
15.000 volt üzerine koymayı planladığım sigorta nın yaklaşık 7-8cm etrafında yüksek voltaj olduğunu bu mesafe içerisinde nötür veya topraklamadan faydalanma imkanım yok ....
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…