DEĞİŞKEN YÜKLERE ÇÖZÜM OLUR MU?

kurt_adam

Üye
Katılım
3 Mar 2007
Mesajlar
34
Puanları
1
Yaş
39
Arkadaşlar bir hurda fabrikasında yaklaşık 50 tonluk bir vinç var 20kw bir motor devamlı olarak devreye girip çıkıyor bu sisteme tristörlü bir kompanzasyon düşündüğümde maliyet oldukça artıyor fakat enversör seklinde bir münferit kompanze ettiğim zaman sistemdeki dalgalanmayı önlerim düşüncesi içerisindeyim sizce bu münferit kompanzasyon olumlu olurmu? şimdiden tşkler.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
kurtadam bey motor kontaktörlü bir sistemlemi yoksa başka bir sistemlemi devreye giriyor?kontaktörlü bir sistemse motorunu kumanda eden kontaktörün nomalde açık kontağından başka bir kontaktörü beslersin kondansatörünüde bu kontaktörüne bağladığn zaman sorunun çözülür
 
Motor yıdız üçgen yol alıyorsa geçişlerde darbe akımları oluşacaktır.bu akımları göz önünde bulundurun
 
Bu tesis için en doğrusu trisörlü sistemdir. Sonuçta kompanze edilecek olan vinçtir. Saatlerce devrede olan 3-5 tane asenkron motoru kompanze etmiyoruz heralde. Elbetteki maliyetli olacaktır.
 
Tristör anahtarlamalı kompanzasyon sistemini eski sistemle paralel çalıştırabilirsiniz. Böylece sadece hızlı değişen yük büyüklüğüne uygun bir cihaz ile bir yandan hızlı değişen yükleri kompanzse ederken diğer taraftan eski sisteme destek olmasını sağlayabilirsiniz. Uygulamaları var..
 
Sn.kurt_adam,ALRON sitesini ziyaret et.
 

yuk ne kadar sıklıkla devreye giriyor baska vinç varmı?
 