Panasonic plc de program yazıyorum,sistemde 3 farklı mod var modlarım calısıyor ayrı ayrı seçince ancak modların değiştiğini benim algılamam gerek program içerisinde, girişindeki bitlerde herhangibir değişim olup olmadığını algılayan bir fonksiyon var mı ?
 
Merhaba

İstediğiniz yapı X girişleri üzerinden çalışıyor ise bu girişleri R adreslerine atıp bu adreslerinin WR adreslerin den word durumunu kontrol edebilirsiniz.
Örn : X0 ile R100 bobini kontrol eder.
X1 ile R101 bobini kontrol eder
X2 ile R102 bobini kontrol eder.

Sonuç olarakta WR10 adresinden bu bitlerin durumuna göre bir word değeri görürsünüz bu değeri de kendisi ile karşılaştırma komutuna sokar iseniz değişiklik olup olmadığını anlarsınız.

İyi çalışmalar
 