yaptığınız çizimde 2 tane 3/2 kulanmak yerine 1 adet 5/3 ile çözülebilen bir devredir. 5/3 ü denedik olmadı diyorsunuz bence kullandığınız valfte sızdırma sorunu olabilir.
not: kıscı değiniz valflere "akış kısma valfi" denir. basınç ayarlamakta kullanılmaz. bu konuda yalış bilginiz olmasın.
haklısın yanış ifade etmişim kusura bakmayın.
5/3 valfi deneyin görüceksiniz hatta kalan hava sıkışıp gerilemesine sebep oluyoru.
çizdigim sistem gayet başarılı çalışıyor.
merhaba yorum için biraz geç olacak ama ben bu resimde oransal bir hareket göremedim normal on of valf bunlar nasıl oransal hareket yapıyosunuz bu sistemle
Merhaba
bu konuda tartiŞmayi sonuÇlndirmiŞtik ama yİne cevap vermek İstedİm.
oransal degİl oransal gİbİ hareket eder dİyoruz.verdİgİn on sİnyalİ İle pİston off gelİnceye kadar ahareket eder.yada mentetİk swch gelİnceye kadar veya İnstenİlen analoh deger oluŞuncaya kadar buda bİr pnÖmatİk pİstonun yanliz İlerİ ve gerİ olarak degİl ara degerlerdede ÇaliŞmasini saglar.
mrb selamun aleykum arkadaşlar benim bir problemim var.
bir start bir stop buton 2 sensor 2 valfe bağlı pistonum var starta bastığımda pistonun biri ileri bir geri giderken a sensörünü görünce ileri giden geri geri giden ileri gidecek b sensörünü görünce tekrar konum değiştirecek bunu sonsuz döngüde yapacak taki stop a basana kadar acilllll yardım bunun kumanda devresi lazımmm.