Merhaba,
XA ve TC modülleri de harici 24V besleme gerektirir. Onların kendi beslemelerini vermeyi ihmal etmeyin.
Ayrıca modül üzerindeki error LED durumları ve modülün hata kodu ilgili CR# registeri ile PLC'den FROM komutu ile okuyabilirsiniz.
Muhtemel bazı nedenleri belirteyim, daha detaylı bilgi modülün hata kodunu okutursanız anlaşılır.
Yanlış konfigürasyon ataması,
TC modülününe termokupl sensör bağlanmamış olması,
XA modülünün girişlerinin 4-20mA ayarlanıp ancak sensörün bağlı olmaması gibi nedenlerle olabilir.
İyi çalışmalar.