Merhaba,
DOP B Panel için Alarm sayfası oluşturmaya fakat ne zaman alt kısımdaki alarm satısına geçsem, bir üst kısımdaki değeri alıyor.
Yani 1. satıra yazdığım alarm bilgisi {Link2}1@M16
2. satırda yeni bir alarm oluşturduğumda yie {Link2}1@M16 olarak kalıyor.
Alarm ayarlarındaki okuma adresini M32 ile başlattığınız zaman 1.alarm M32 bit i (1) , 2.alarm M33 bit i (1) , 3.alarm M34 (1) olduğunda ... bu şekilde devam eder...yine problem yaşarsanız M320 den başlatın tüm projelerimde M320 den başladım hiç bir problem yaşamadım ... yine mantık yukarıdaki gibi aynı..
Alarm elementinde okuma adresini 16 veya katı olacak şekilde atarsanız o atadığınız adresten başlayarak kaç alarm ayarladıysanız o kadar alarmın bitini kontrol eder o nedenle M320 atadıysanız ve plc program içerisinden m329 alarm bitini aktif ettiyseniz okuyacaktır.