İyi çalışmalar. Delta HMI DOP-B panelin COM-2 portundan RS-485 üzerinden Sepam S-40 Rölesi üzerinden haberleşme yapmak istiyorum. DOPSoft Haberleşme Ayarı COM-2 portu seçilip,üreticilerden Modbus seçtikten sonra, series bölümünü ne seçmem gerekmektedir. Sepam S40 manuelinde örneğin Faz 21 Gerilimi Adresi aşağıdaki gibi tanımlanmıştır.
Measurements x 1 | Word address | Access |Modbus function enabled | Format | Unit | Phase-to-phase voltage U21 (x 1) | 011E | R | 3,4 | 16 NS | 1 V
function 3: reading of n output or internal words
function 4: reading of n input words
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Bozabilim Merhabalar;
Senin panel master olacak sepam s40 ACE kartından RTU olarak okuman gerek ,voltaj bilgisi 16 bit işaretsiz yani 0-65534 arasında bir değer olarak okuyacaksın