Delta HMI-Schneider Sepam S40 Modbus Haberleşme Ayarı

bozabalim

Üye
Katılım
24 Mar 2010
Mesajlar
19
Puanları
1
İyi çalışmalar. Delta HMI DOP-B panelin COM-2 portundan RS-485 üzerinden Sepam S-40 Rölesi üzerinden haberleşme yapmak istiyorum. DOPSoft Haberleşme Ayarı COM-2 portu seçilip,üreticilerden Modbus seçtikten sonra, series bölümünü ne seçmem gerekmektedir. Sepam S40 manuelinde örneğin Faz 21 Gerilimi Adresi aşağıdaki gibi tanımlanmıştır.


Measurements x 1 | Word address | Access |Modbus function enabled | Format | Unit |
Phase-to-phase voltage U21 (x 1) | 011E | R | 3,4 | 16 NS | 1 V

function 3: reading of n output or internal words
function 4: reading of n input words

Saygılarımla...
 

Ekli dosyalar

  • modbus.jpg
    184.3 KB · Görüntüleme: 44
  • modbusfunct.jpg
    359.3 KB · Görüntüleme: 39
  • sepams40.jpg
    216.6 KB · Görüntüleme: 33
Bozabilim Merhabalar;
Senin Panel master olacak sepam s40 ACE kartından RTU olarak okuman gerek ,voltaj bilgisi 16 bit işaretsiz yani 0-65534 arasında bir değer olarak okuyacaksın
 
Hocam ACE Kartından haberleşeceğimi biliyorumda, Delta Modbus üreticiler kısmından hangisini seçmeliyim,011E adres değerini 40001 değerinin üstüne ekleyerekmi girecem,yoksa direk 11E mi girecem.
Yardımcı olursanız sevinirim.
 