DELTA DOP-B07S411 PANEL İLE FR-D MITSUBISI INVERTER HABERLEŞME SORUNUM VAR FREKANS YAZIYORUM AMA READ HATASI VERİYOR ÖRNEK PROGRAM VARMI
HABERLEŞME AYARLARI
RTU MASTER
RS485
8 BIT VE 2 BIT
9600
EVEN PARTY
MITSUBISHI TARAFI DEVİCE KODU 40014 FREKANS WRITE AND READ
PARAMETLERİ
Pr.117=1 (istasyon numarası)
Pr.118=192 (haberleşme hızı)
Pr.119=1 ( data uzunluğu 8 bit, stop biti 2 bit)
Pr.120=2 (parity even)
Pr.549=1 Modbus haberleşme aktif
Pr.340=1 Net moduna geçmek için
Pr.338=1 (STF/STR den start için) Ama eğer Modbus haberleşmeden start verilecekse 0 yapılmalı.
Pr.339=0 (Modbus dan hız için), harici terminallerden istenirse 1 yapılmalı.
Pr.79=0 çalışma modu
Pr.77=2 inverter çalışırken parametre değiştirme
Parametreleri ayarladıktan sonra enerjiyi kapatın açınız. İnverter üzerinde NET ışığı yanacaktır.
AMA READ HATASI VERİYOR YARDIMLARINIZ ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİM