Merhabalar
14ss2 plc ye 2 fazli asagi yukari sayici baglamak istiyorum
toplam 2 adet encoder var sistemde
birinci encoderi X0-X1 girislerine bagladim c251 sayici ile okuyorum
ikinci encoderi calistiramadim
14ss2 burosurunde point 2/2 diyor burdan anladigim 2 fazli 2 adet encoder baglanabilir (mi)?
Baglanirsa icinci encoder girisleri hangisi ve sayici numarasi nedir?
yardimci olursaniz sevinirim
tesekkurler
tesekkurler
ancak manuelle uyusmayan biseyler var
x0 x1 ilk encoder bagladim c251 ile degerlerimi okudum
x2 x3 ikinci encoder bagladim c254 den diyer degerlerimi okudum
bu sekilde calisti
yani 2 fazli 2 encoder 4 dijital giris le 2 sayici olarak calisti
bilginize
kolay gelsin