delta plc 14ss2 2 phase 2 counter

egypt

Üye
Katılım
26 Kas 2007
Mesajlar
641
Puanları
6
Yaş
41
Merhabalar
14ss2 plc ye 2 fazli asagi yukari sayici baglamak istiyorum
toplam 2 adet encoder var sistemde
birinci encoderi X0-X1 girislerine bagladim c251 sayici ile okuyorum

ikinci encoderi calistiramadim
14ss2 burosurunde point 2/2 diyor burdan anladigim 2 fazli 2 adet encoder baglanabilir (mi)?
Baglanirsa icinci encoder girisleri hangisi ve sayici numarasi nedir?
yardimci olursaniz sevinirim
tesekkurler

hayirli calismalar
 
Manuale göre 2 faz 2 input tek encoder bağlanabiliyor.
 
tesekkurler
ancak manuelle uyusmayan biseyler var
x0 x1 ilk encoder bagladim c251 ile degerlerimi okudum
x2 x3 ikinci encoder bagladim c254 den diyer degerlerimi okudum
bu sekilde calisti
yani 2 fazli 2 encoder 4 dijital giris le 2 sayici olarak calisti
bilginize
kolay gelsin
 
Manuale güvenmemek lazım demekki !?...

Ekleme;
Normal sayıcı gibi saymış olmasın? Yüksek hız - frekansta denediniz mi?
 
dcnt c253 k9999999 ile okursun x0 x1 1. enkoder x2 x3 2.encoder kolay gelsin
 